Hvordan enklest sette opp dimming av lys på bad med topolt brudd på rele?

Hvordan kan dette enklest løses, og hvor mange knapper må det være på bryteren?


Pr i dag er det koblet slik at rele ligger før dimmer, og dermed må rele skrus på før dimmer kan brukes.


Knut


2 people har dette spørsmålet
1 Comment

Du kan sette opp logikk-modulen til å overvåke kanaler fra dimmeren. 


Jeg anbefaler å sette det opp slik at knappen styrer dimmekanalen direkte, så setter du opp en logikk som sier at når den kanalen er aktiv: aktiver releeutgang x. Bruk så en helt vanlig kontaktor på releeutgangen og koble L og N til lampen igjennom den. 